Подпорки водосточной трубы - должны ли быть?

Вопросы по устройству систем водоснабжения в частных и многоэтажных домах.

Новичек
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 21:26
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:42
Форумчане, есть ли какие нибудь нормативы (СНИПЫ, ДБН и т.д.), по которым водосточная труба для отвода осадков с крыши многоэтажного дома на чердаке должна быть закреплена на кирпичном фундаменте (или вообще хоть как нибудь закреплена)?
Длина чугунной части трубы, выходящей из стены - 2 метра, затем идёт пластиковая часть этой же трубы - ещё 50 см, затем идёт пластиковое колено, от колена до потолка (крыши) ещё 1,5 м вертикальной пластиковой трубы, уходящей на крышу. и всё это на весу.
Изображение

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:02
Должна быть одна, лучше возле соединения с пластиком под чугунной трубой. Вот ссылки на документы:

СП 40-107-2003 для полипропиленовых труб п.п. 4.20
- для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными
раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать
соответственно 1,6 м (для =50 мм) и 2 м (для =110 мм); расстояние между подвижными креплениями для
горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10*D , для вертикальных - не более 20*D ;

ВСН 201-88 для пвх труб п.п. 2.39
- расстояние между неподвижными креплениями для трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с соединениями на резиновых кольцах должно приниматься соответственно не более 1,0 и 2,0 м;


СНиП 3.05.01-85 п.п. 3.6
Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м,

Вернуться в Водоснабжение