У меня бойлер ТЕРМЕКС на 50 литров 4 года отработал как дети в школу, а сейчас вдруг при включении в розетку вилки при отключенных клавишах бойлера (на нагрев воды) срабатывает дифавтомат, на который заведена розетка.
Этот же дифавтомат из другой розетки нормально держит стиральную машину и пылесос.
Проверял сам дифавтомат - при нажатии контрольной кнопки срабатывает, то есть исправен.
При подключении бойлера на другую розетку, которая заведена на обычный АЗС - бойлер работает нормально, вода греется.
То есть, в бойлере появилась утечка тока выше 30 мА.
Вопрос: не опасно ли это для здоровья? Не ударит со временем током при приеме душа? Что это может быть и возможно ли самому устранить?
А то припарило кидать удлинитель из туалета на другую розетку в коридоре, чтоб бойлер работал...
Заранее благодарен.
| Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
При включении бойлера в розетку срабатывает дифавтомат
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
Реклама
|
мне кажется что тебе не хватает адреналина, как можно купаться в душе думая что может быть пронесёт и не ударит током?
|
|
|
Думаю что нужно вызвать электрика, похоже что именно в с электрической частью проблема.
|
|
|
У вас однозначно требуется вскрытие бойлера. Скорее всего в ТЭНе возле нулевого вывода появилась микротрещина. А вообще желательно раз в год проводить вскрытие и чистку бака, нагревательного элемента и магниевого электрода. Его отсутствие недопустимо - приводит к разрушению стенок бака и металлических труб блуждающими токами.
|
|
для бойлера 4 года лет не возраст. как тут уже писали, мог нагревательный элемент сдохнуть. хотя тут от производителя зависит: я купил себе Аристон на 150л в Santan на Примакова - уже 10 лет отлично пашет вроде. Да и сервис у них по Украине работает. да и у тещи Термексовский ТЭН стоит лет 7 без малого - никаких нареканий |
|