Сантехмонтаж | Отопление | Канализация | Водопровод | Сантехника | Сантехнические услуги

инструкции для монтажа канализационных труб

Устройство и монтаж канализационных систем.

Сообщений: 6
Зарегистрирован: 24 авг 2012, 00:22
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:23
Подскажите, где можно найти инструкцию по монтажу канализационных труб, интересует именно нормативы крепления туб.В СНиП 2.04.01-85 такой информации нет( или не сумел найти). Есть ли на этот счет какие нибудь документы

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 18:32
СП 40-107-2003 для полипропиленовых труб

4.20 При расстановке креплений:
- количество раструбных соединений на участке трубопровода, ограниченном неподвижными креплениями,
должно обеспечивать компенсацию температурных изменений длины этого участка;
- при сборке деталей трубопровода компенсационная способность одного соединения с обычным (не
удлиненным) раструбом составляет 11 мм для D=50 мм и 13 мм для D=110 мм, что обеспечивает при
максимально допустимых температурах компенсацию деформаций участков трубопроводов длиной
соответственно 0,8 и 1,0 м.
Примечание - Компенсационная способность раструбных соединений приводится в документации
предприятия-изготовителя;
- крепления целесообразно устанавливать у раструбов соединений с резиновым кольцом, что увеличивает
жесткость смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси;
- крепления, установленные на стояках, должны обеспечивать соосность деталей и вертикальность
трубопровода, крепления на горизонтальных трубопроводах - прокладку труб с необходимым уклоном;
- не устанавливают неподвижные крепления непосредственно на раструбах;
- между неподвижными креплениями допускается не более двух соединений, используемых в качестве
компенсаторов;
- для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными
раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать
соответственно 1,6 м (для =50 мм) и 2 м (для =110 мм); расстояние между подвижными креплениями для
горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10*D , для вертикальных - не более 20*D ;
- при использовании компенсационного патрубка на горизонтальном трубопроводе расстояние между
неподвижными креплениями может превышать указанные выше значения 1,6 м (для D=50 мм) и 2 м (для
D=110 мм), при этом должна быть обеспечена расстановка промежуточных подвижных креплений на расстоянии
10*D друг от друга; в этом случае расстояние между неподвижными креплениями определяется расчетным
путем с учетом длины раструба монтируемого компенсационного патрубка;
- при невозможности обеспечить компенсацию температурных удлинений из-за недостаточного количества
раструбных соединений на участке трубопровода между двумя неподвижными креплениями используется
компенсационный патрубок с удлиненным раструбом;
- между неподвижными креплениями допускается установка только одного компенсационного патрубка;
- при использовании компенсационных патрубков на вертикальных трубопроводах расстояние между
неподвижными креплениями не должно превышать 2,8 м, при этом следует предусматривать установку
промежуточных подвижных креплений на расстоянии не более 20*D друг от друга;
- вертикально расположенные трубы непосредственно над компенсационными патрубками следует жестко
закреплять;
- при установке креплений на фасонных частях необходимо предусматривать компенсацию.

так же можете почитать ВСН 201-88 "Инструкция по монтажу систем внутренней канализации и водостоков из поливинилхлоридных труб в жилых и общественных зданиях"

Сообщений: 6
Зарегистрирован: 24 авг 2012, 00:22
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 08:03
Спасибо за информацию!!