добрый день,

Подскажите как правильно перегерметизировать чугунный раструб (проходит лёгкий запах).
Есть предложение сделать так:
1. законопапить каболкой (оставив пару сантиметров до конца раструба)
2. нанести герметрик - тогла вопрос какой именно?

Заранее спасибо.

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 01:03
Правильно думаете, только герметик будет плохо держать, так как поверхность трубы очистить проблематично.
Добавьте в воду цемент, что бы получилась жидкая смесь, смочите в ней кабалку и законопатьте ей раструб, оставьте немного места. Сделайте густой раствор цемента и замажьте сверху оставленное пространство. Держать будет 100% не раз проверял.

Гость
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 08:42
Владимир писал(а):Правильно думаете, только герметик будет плохо держать, так как поверхность трубы очистить проблематично.
Добавьте в воду цемент, что бы получилась жидкая смесь, смочите в ней кабалку и законопатьте ей раструб, оставьте немного места. Сделайте густой раствор цемента и замажьте сверху оставленное пространство. Держать будет 100% не раз проверял.

Значит кабалку просто смакивать в жидком растворе цемента и потом конопатить ...
Где-то видел что для финальной заделки (замазки) мешают цемент с асдестом (без песка) ... так ли это?

Спасибо.
Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 10:16
panalex писал(а):Значит кабалку просто смакивать в жидком растворе цемента и потом конопатить ...
Где-то видел что для финальной заделки (замазки) мешают цемент с асдестом (без песка) ... так ли это?

Спасибо.


Я обычно делаю просто чистый цемент, потому что песок с собой не ношу, можете попробовать добавить асбест, хуже думаю не будет )

Гость
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 11:40
после разбора кладовки в которой была данная труба было выяснено что часть чугунного раструба с тыльной стороны просто отколота и там при прикосновении чувствуется влага ... течи нет.
Приблизительный размер скола обведён цветом. Как выйти с такой ситеации? Заранее спасибо.
Изображение
Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35