добрый день,
Подскажите как правильно перегерметизировать чугунный раструб (проходит лёгкий запах).
Есть предложение сделать так:
1. законопапить каболкой (оставив пару сантиметров до конца раструба)
2. нанести герметрик - тогла вопрос какой именно?
Заранее спасибо.
Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
как правильно герметизировать чугунный раструб
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Реклама
Правильно думаете, только герметик будет плохо держать, так как поверхность трубы очистить проблематично.
Добавьте в воду цемент, что бы получилась жидкая смесь, смочите в ней кабалку и законопатьте ей раструб, оставьте немного места. Сделайте густой раствор цемента и замажьте сверху оставленное пространство. Держать будет 100% не раз проверял. |
|
Значит кабалку просто смакивать в жидком растворе цемента и потом конопатить ... Где-то видел что для финальной заделки (замазки) мешают цемент с асдестом (без песка) ... так ли это? Спасибо. |
|
Я обычно делаю просто чистый цемент, потому что песок с собой не ношу, можете попробовать добавить асбест, хуже думаю не будет ) |
|
после разбора кладовки в которой была данная труба было выяснено что часть чугунного раструба с тыльной стороны просто отколота и там при прикосновении чувствуется влага ... течи нет.
Приблизительный размер скола обведён цветом. Как выйти с такой ситеации? Заранее спасибо. |
|
Не зарегистрированные пользователи не могут прикреплять изображения. Зарегистрируйтесь и залейте еще раз фотку. Если раструб отколот, то лучше всего конечно поменять стояк, или же производить действия с цементом и тряпкой, но на сколько этого хватит не могу сказать.
|
|
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1