Страница 1 из 1

два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 07:49
козьма
Мужики помогите ! советом уже зима а отопления нет,дом 360 квадратов котёл на такое удовольствие
тянет 2000$ думаю поставить два котла Beretta S.C.I CAO 24 В СПАРКУ как думаете работать будет или нет.

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 17:10
Владимир
Будет нормально работать, называется каскадное подключение.

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 18:28
козьма
Спасибо! ещё один вопрос обязательно или нет ставить обратные клапана на оба котла или можно не ставить. и таки будет у меня
мощность 40 КВ или нет!.

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 11:37
Владимир
Обратные клапана обязательно.
Мощность каскада будет 24+24=48 кВт.
Вот примерная схема подключения
kaskad.jpg
kaskad.jpg (10.09 KiB) Просмотров: 2355

1,2 - котел
3 - обратный клапан
4 - мембранный расширительный бак
5 - модуль каскадного управления

Точную схему вам лучше согласовать с проектантом.

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 21:35
козьма
Большое спасибо!

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:33
козьма
Добрый день или вечер Владимир!.ещё вопрос, проэктант сказали надо ставить гидрострелку а если вместо неё поставить алюминевый радиатор принцип работы будет тот же просто с котлами и трубами + радиаторами влетел в
деньги,теперь год собирать по новому.первый этаж запустил осталось закончить строительство второго и доделывать
каскад.

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 11:42
Владимир
Здравствуйте.
Радиатор не будет работать как гидрострелка.
Я не проектант, поэтому спорить с его решением не буду, тем более хуже от гидрострелки не будет.

PS: На конденсационные котлы при работе в каскаде она ставится обязательно.

Re: два котла Beretta в одну со.

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 19:24
козьма
Большое спасибо!.