Мужики помогите ! советом уже зима а отопления нет,дом 360 квадратов котёл на такое удовольствие
тянет 2000$ думаю поставить два котла Beretta S.C.I CAO 24 В СПАРКУ как думаете работать будет или нет.
Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
два котла Beretta в одну со.
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
Реклама
Будет нормально работать, называется каскадное подключение.
|
|
Спасибо! ещё один вопрос обязательно или нет ставить обратные клапана на оба котла или можно не ставить. и таки будет у меня
мощность 40 КВ или нет!. |
|
Обратные клапана обязательно.
Мощность каскада будет 24+24=48 кВт. Вот примерная схема подключения 1,2 - котел 3 - обратный клапан 4 - мембранный расширительный бак 5 - модуль каскадного управления Точную схему вам лучше согласовать с проектантом. |
|
Большое спасибо!
|
|
Добрый день или вечер Владимир!.ещё вопрос, проэктант сказали надо ставить гидрострелку а если вместо неё поставить алюминевый радиатор принцип работы будет тот же просто с котлами и трубами + радиаторами влетел в
деньги,теперь год собирать по новому.первый этаж запустил осталось закончить строительство второго и доделывать каскад. |
|
Здравствуйте.
Радиатор не будет работать как гидрострелка. Я не проектант, поэтому спорить с его решением не буду, тем более хуже от гидрострелки не будет. PS: На конденсационные котлы при работе в каскаде она ставится обязательно. |
|
Большое спасибо!.
|
|
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3