Сантехмонтаж | Отопление | Канализация | Водопровод | Сантехника | Сантехнические услуги

два котла Beretta в одну со.

Обсуждение устройства, монтажа и ремонта систем отопления, а так же их составных элементов.

Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 07:30
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 07:49
Мужики помогите ! советом уже зима а отопления нет,дом 360 квадратов котёл на такое удовольствие
тянет 2000$ думаю поставить два котла Beretta S.C.I CAO 24 В СПАРКУ как думаете работать будет или нет.

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 17:10
Будет нормально работать, называется каскадное подключение.

Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 07:30
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 18:28
Спасибо! ещё один вопрос обязательно или нет ставить обратные клапана на оба котла или можно не ставить. и таки будет у меня
мощность 40 КВ или нет!.
Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 11:37
Обратные клапана обязательно.
Мощность каскада будет 24+24=48 кВт.
Вот примерная схема подключения
kaskad.jpg
kaskad.jpg (10.09 KiB) Просмотров: 1972

1,2 - котел
3 - обратный клапан
4 - мембранный расширительный бак
5 - модуль каскадного управления

Точную схему вам лучше согласовать с проектантом.

Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 07:30
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 21:35
Большое спасибо!

Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 07:30
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:33
Добрый день или вечер Владимир!.ещё вопрос, проэктант сказали надо ставить гидрострелку а если вместо неё поставить алюминевый радиатор принцип работы будет тот же просто с котлами и трубами + радиаторами влетел в
деньги,теперь год собирать по новому.первый этаж запустил осталось закончить строительство второго и доделывать
каскад.
Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 11:42
Здравствуйте.
Радиатор не будет работать как гидрострелка.
Я не проектант, поэтому спорить с его решением не буду, тем более хуже от гидрострелки не будет.

PS: На конденсационные котлы при работе в каскаде она ставится обязательно.

Сообщений: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 07:30
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 19:24
Большое спасибо!.