C56 писал(а): Только замена мембранного расширительного бака на открытый может оказаться причиной отказа в работе системы.
C56 писал(а): Ставьте специальный клапан, он так и называетсяклапан защиты от перегрева котла.
Откуда ж берутся такие спецы с такими советами?
Закипание системы бывает только по двум причинам:
1. Перегрев всей системы – лечится настройкой котла («качественная регулировка»). Некоторые котлы, типа Будеруса, имеют для этого специальные «регуляторы тяги», которые закрывают заслонку (поддувало) при нагреве теплоносителя до заданной температуры. И открывают заслонку, когда теплоноситель остынет (до 60 гр). Котлы, не имеющие такой регулировки, регулируются в ручном режиме, прикрывая зольную дверцу.
2. Отсутствие циркуляции (плохая циркуляция) – лечится врезкой насоса («количественная регулировка»).
Замена РБ с закрытого на открытый и наоборот на качество работы системы не влияет абсолютно. Любой РБ служит лишь для приема увеличенного при нагреве объема воды. Влияет только расположение этого РБ на качество работы циркуляционного насоса.
«называетсяклапан защиты от перегрева котла» - об чем речь? Об «регуляторе тяги» или об «предохранительном клапане», который служит для сброса теплоносителя из системы при чрезмерном повышении давления в закрытой системе?