двухтрубная система отопления проблема
в горизонтальной двухтрубной системе отопления с попутным движением воды средние батареи хуже прогреваются. всего на линии 8 батарей. 4-я и 5-я холоднее, а остальные одинаковой температуры. трубопровод весь одного диаметра без заужений или расширений. циркуляционный насос на подаче. не могу понять в чем ошибка?