Помогите определиться с выбором, пожалуйста.
Устанавливаю терморегулятор в квартире. 9-этажный панельный дом.
Остановился на 2 вариантах:
1. 1 вентиль на подаче + 2 шаровых крана на подаче и отводе и 1 шаровой на байпасе (чтобы была возможность перекрыть байпас в случае, если после его установки снизится КПД батареи)
В принципе не заморачивался бы и оставновился на этом варианте, но в одной из веток на mastercity увидел следующее:
Могу сказать, что я в итоге не стал устанавливать регуляторы, хотя было уже решил это сделать вопреки тому, что многие не советовали. Но когда пришел в магазин, продавец также стал отговаривать. Основной аргумент был в том, что зачастую при опрессовке (например, осенью) реальное давление дают сильно больше допустимого. В результате, - не единичны случаи, когда регуляторы (данфосс, специально предназначеные для отечественных систем) не выдерживают. И если никого дома, - то потоп. Со слов продавца, - случаи неединичные. Поэтому они они советуют только в частные дома, либо малоэтажные в крайнем случае.
2. Один трехходовой на байпас.
В этом варианте недостаток вижу в следующем: во-первых не получится плавно регулировать температуру трехходовым (у них ведь только 2 положения, я прав? ). Во-вторых, опять же на этом форуме увидел, что батарею полностью перекрыть шаровым не получится. И, третье - если такой кран накроется зимой, например, перекрыть отопление у стояка выйдет недешево (если вообще разрешат это делать в зимнее время).
Что посоветуете?
Фото радиатора:
Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
Вентиль или трехходовой на батарею
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Реклама
В первом варианте много запорной арматуры получается, для регулировки и перекрытия радиатора хватит 3 шаровых крана: 1) на входе в радиатор; 2) на выходе; 3) на байпасе. Регулировать температуру в этом случае можно краном на байпасе открываешь - холоднее , закрываешь - теплее. Главное не пережимать проход теплоносителя через вашу квартиру, а то соседи по стояку Вас "съедят".
Второй вариант тоже можно использовать, только трехходовик нужно подобрать, что бы у него не был заужен внутренний диаметр ( тоже самое, нельзя заужать проход теплоносителя, т.к. бывает трехходовые 3/4" а сами отверстия внутри очень маленькие ) у него будет 3 положения: 1. открыт на радиатор, закрыт на байпас; 2. открыт на байпас, закрыт на радиатор; 3. полностью закрыт. Если ставить трехходовик на подаче, то на обратке в радиатор шаровый кран, что бы можно было перекрыть радиатор. Проще 1 вариант. PS: зачем Вам в многоэтажке регулировать температуру, платить то все равно будете одинаково, лучше регулировать температуру (если она высокая) открытием окон |
|
Спасибо за ответ!
Да, я тоже склоняюсь к варианту без регулятора, только с шаровыми - регулировать можно будет окном или одеялом, в случае чего ) Еще вопрос. Ставить собираюсь на гофру. Так ли критичен здесь производитель, как в случае с запорной арматурой? Какого посоветуете? |
|
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2