Ситуация такая же.
Обыскал кучу форумов с ответом на мой вопрос, но не нашел подходящего.
Отвечаю, может кому поможет. Сам не сантехник.
Исходные данные: Пятиэтажная хрущевка, 4 этаж, однотрубная ситема отопления, подвод теплоносителя снизу. Замена всех чугунных батарей на биметалические радиаторы Global Style Plus 500.
Зимой почувствовал, что в квартире холодно. Греет не весь радиатор а первые 2-3 секции (всего 10 секций). Почему...
Ответ:
Недостаточное давление (напор) в системе отопления. Короче, не продавливает поток теплоносителя весь радиатор, движется по наименьшему сопротивлению через первие секции. Радиатор на кухне (4 секции) со своей задачей справляется нормально.
Решение:
Решение было принято грамотными сантехниками на стадии ремонта и замены труб и радиаторов. На стояке отопления между входом и выходом теплоносителя был врезан регулировочный кран. Я о нем не знал, т.к. он был спрятан в декоративную перегородку, а отделочники забыли сделать там технологический лючок. Изменяя проходное сечение трубы-стояка создаем гидравлическое сопротивление и заставляем жидкость двигаться в нужном нам направлении, т.е. через все секции нашего 10-секциаонного биметаллического радиатора. Продавил сразу, радиатор стал весь горячий спустя 3-5 минут.