Сантехмонтаж | Отопление | Канализация | Водопровод | Сантехника | Сантехнические услуги

Циркуляция

Обсуждение устройства, монтажа и ремонта систем отопления, а так же их составных элементов.

Гость
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 10:44
Подскажите :9-этажные дома;двухтрубка;элеваторы;Р1 4 атм до элеватора; Т1 70 0С;стояки греются сильно но батареи остаются холодными Что это-нет перепада? и возможность наладки-балансировка? Спасибо

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 00:39
Забиты батареи или подводки к радиатору скорее всего. Что бы судить о перепаде дайте еще давление обратки и температуру обратки. Проблема на 1 стояке или по всему дому?