СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 21:39
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста.Обязательно ли ставить отдельную гребёнку на тёплый пол(4 контура 40 м2) с трёхходовым краном(система примеса вроде так называется).Дом одноэтажный 100 м2. Планируется 6 радиаторов аллюминиевых. Котёл Навьен. Сантехник предлагает сделать всё на одной гребёнке,так как по его словам трёхходовой кран очень часто выходит из строя и что у меня не котедж....

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 23:48
В радиаторы зимой подается температура 70-90 градусов, а в теплый пол нужно подавать 30-40, как Вы будете уменьшать температуру на ТП? Если прикручивать термоголовки, то температура не уменьшится, а уменьшится только скорость теплоносителя, т.е. возле гребенки пол будет очень горячим, а дальше будет сильно остывать (неравномерный прогрев).
Помимо трехходового крана, на т.п. нужен еще и свой насос. Или купить готовый смесительный узел для теплого пола.