Почему "по науке" при диагональном подключении радиатора подачу нельзя подключить снизу? Чем и как это объясняется?

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 13:34
Здравствуйте.
Это обусловлено тем, что горячий теплоноситель поднимается вверх за счет разницы в плотности. Если подача находится снизу а обратка сверху, то горячий теплоноситель будет подниматься вверх и выходить в обратку, не успев отдать тепло радиатору. Поэтому обратку нужно стараться делать внизу радиатора, что бы через нее выходил наиболее остывший теплоноситель.
PS: При подключении низ-верх теряется около 20% мощности радиатора.

Сообщений: 6
Зарегистрирован: 24 авг 2012, 00:22
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 08:16
Здравствуйте Владимир.Теперь понятно. Благодарю за помощь!!