Здравствуйте. Имеется котел herman micra2 установленный в старую систему отопления (чугунные радиаторы).При температуре отопления 45 градусов и выше есть такая проблема: Если включить горячую воду минут на 10-15 давление в системе падает и котел отключается, приходится добавлять воду и она потом при прогреве стекает через клапан избыточного давления. Подскажите в чем проблема? Маловат расширительный бачок в самом котле? Или,что то другое?
Заранее спасибо.
Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
Давление в системе
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Реклама
Скорее всего у вас или вышел из строя расширительный бак (порвалась мембрана) или в нем неправильное давление.
Ну и вполне возможно что его просто не хватает... Какой у вас объем системы? |
|
Давление при перекрытой подаче ХВ и открытии крана горячей воды не падает. Подпитка не пропускает.
А как правильно выставить давление в расширительном баке и как проверить не накрылась ли мембрана? У меня 8 радиаторов по 5-7 секций сие творение соединяет труба диаметр 1 дюйм:) ,плюс в ванной и на кухне теплый пол. |
|
В баке должно быть давление на 0,1-0,2 атм ниже рабочего давления системы, но не ниже статического давления системы (0,1атм на 1м высоты) измерять нужно без воды в расширительном баке. Накачивается обычным насосом через ниппель на баке, только когда в баке нету воды. Проверить не порвалась ли мембрана можно просто нажав на ниппель, если пойдет воздух, то все нормально, а если вода, то порвана.
У вас примерно 230 л воды это без учета теплого пола, ну на теплый пол еще немного накинуть. Если добавлять бак, то примерно 10 л. Если будете покупать можете уточнить в магазине объем бака, или сами посчитайте по формулам. |
|
В баке не было давления, накачал 1.3 атм на пустой бочек, все отлично!!! Спасибо вам БОЛЬШОЕ!!!
|
|
Обращайтесь, чем можем поможем )
|
|
Сообщений: 6