Вы соседей распросили? Поведайте результат если да.
Еще не всех так как это общежитие, сложно попасть в комнаты, чтобы самому попробывать батареи, некоторые просто воруют свет мимо счетчика и говорят что у нас все ок. Соберу инфо отвечу.
Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
Замерзаю помогите!!!!!
Сообщений: 23
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Реклама
Здраствуйте. Опросил соседей всех :
1эт) На этом этаже сделаны регистры из труб диаметром 50мм температута их около 35-40гр 3эт) Нет батареи на подаче но есть 2 регистра длиной 3,5метра стоят на обратке. темп 35-45гр 4эт) Стоит 10секций батареи 2секции теплые по всей высоте, остальные только сверху( темп 35-45гр) стоит кран после выхода из батареи на 5 этаж. 5эт) Говорят что батареи теплые по всей высоте (думаю темп таже) 6эт) Нет батарей 7эт мой) 10секций 2 теплые по всей высоте остальные только сверху (темп 35-45) 8эт) 5 секций теплые по всей высоте батареи 9эт) 5 секций тоже все норм Мне слесаря говорят что забитая батарея, предлагают сделать кран в низу батареи в гайке, чтобы я ее сам мог промыть, нужен совет, соглашаться или нет цена вопроса 150грн , или что то еще можно придумать. Спасибо. |
|
может помоч, а может и нет, мой совет поставь новую батарею и не заморачивайся с всякими бредовыми идеями.
|
|
И поставье кран Маевского вверху, мб воздух в батарее.
Если цена вопроса 150 грн., это не так уж и много, поставьте кран, хуже не будет, и еще попросите их поставить вверху кран маевского, он стоит 8 грн + футорка на 1/2 дюйма тоже гривен 8-10. За 150 грн думаю они его Вам тоже поставят, если футорка нормально выкрутится Тогда вы точно будете уверены что нету воздуха в радиаторе. Они правильно сказали или он забит, или там воздушная пробка. Если бы у соседей сверху были те же проблемы, то можно было бы еще грешить на забитый стояк или подводку к радиатору, а так как у них все нормально, то остается только вариант с вашим радиатором. PS: Я все таки больше склоняюсь к тому что в последних секциях воздух, забить чугунный радиатор ну очень уж тяжело. |
|
Спасибо, сделаю, потом отпишусь о результате.
|
|
Было бы очень интересно
|
|
Здраствуйте!!! Извените что так долго не отвечал, ждал когда морозы пойдут чтобы увидеть результат, но пока сильных небыло, в Кривом Роге самые большие морозы были около 10-11 градусов и не долго, дня два, не стал я експерементировать с батареей так как ждем малыша ))) сварил регистр в гараже ( при изготовлении регистра применял ручную дуговую сварку с електродами). Купил трубы 10метров и 1м на соединения диаметр основной трубы взял 57мм, соеденительной 42мм, труба бесшовная гарячекатаная цена за 1м трубы (диаметр 57) 65грн, цена 1м трубы ( диаметр 42) 50грн. Получилось у меня 5 кусков по 2м, но тут возникла проблемка так как кусков 5 то подача с одной стороны, а выход с другой (если у Вас подача там где и выход, то количество труб должно быть парное чтобы не получилось как у меня на другую сторону, имеется в виду что регистр сделан по принцепу змеевика ) пришлось покупать уголки и металопластиковую трубу, взял мет.трубу диаметром 26мм и уголки по больше ( только чтобы подходили к этой трубе) чтобы не запиреть стояк . Слесаря слили воду, пилкой по металу отпилил впритык с батареей трубу и оставил контр гайки ими поправил резьбу , подмотал паклю и соеденил ну вроде и все. При пуске воды помокрело только в одном месте, совсем немного.
Плюсы: 1. Регистр горячий по всей длине. 2. Теплоотдача едет как верх так и в сторону. 3. Одежда сохнет быстрее чем на ботареи. Минусы: 1. Меньшая теплоотдача чем у чугуной батареи. Но не намного. Заключение: 1. Окно моей комнаты расположено на север (окно не пластиковое). 2. Подомной не отапливаемое помещение. 3. Одна стена комнаты тоже не отапливаемая . Когда стояла батарея, на улице - 10 в комнате +16 градусов . Устоновлен регистр, на улице -10 в комнате +21градус. На счет снятой батареи, она не забитая летом разберу на даче прочищу что там осталось может добавлю в нагрузку к регистру ( пар костей не ломит))))) ) Если надо могу фото регистра выложить. |
|
PS: Я все таки больше склоняюсь к тому что в последних секциях воздух, забить чугунный радиатор ну очень уж тяжело.[/quote]
Согласен на счет воздуха в полне, смотрел у знакомых на батарей, то батареи стоият под уклоном градусов 5 сторона от подачи внизу а выход верху по всей длине батарея теплая. |
|
Спасибо за отчет по проделанной работе, было интересно почитать.
|
|
Выложи ради интереса. |
|
Сообщений: 23
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6