Сантехмонтаж | Отопление | Канализация | Водопровод | Сантехника | Сантехнические услуги

Работа элеватора

Обсуждение устройства, монтажа и ремонта систем отопления, а так же их составных элементов.

Гость
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:42
Здравствуйте!
Есть семиэтажный трехподъездный жилой дом с одним элеватором, в котором установлено расчетное сопло Ф 8 мм.
В морозы при Тº -15º температура теплоносителя на входе в элеватор составляет 91º, а температура теплоносителя на подаче после элеватора составляет всего-навсего 66º, т.е. уменьшается на 25º, температура обратки 50º. Квартиры прогреваются не очень хорошо, температура в квартирах по сравнению с прошлым годом упала примерно на 5º. Думаю, что температура теплоносителя на подаче после элеватора должна быть примерно 75º. Из-за чего температура теплоносителя после элеватора такая низкая? Как можно ее повысить и, соответственно, температуру в квартирах без рассверливания сопла?

Реклама

Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:13
Здравствуйте.
Элеватор предназначен для того, что бы охлаждать перегретую воду (130-150ºС) до температуры менее 95ºС. А у Вас температура теплоносителя в магистрали 91ºС. Ее в принципе можно не охлаждать. Вам нужно настраивать элеватор путем подбора сопла (рассверливать сопло не желательно). Но делать это самостоятельно не рекомендую. Обратитесь в теплосеть, что бы они прислали инженера для настройки элеваторного узла.

Гость
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 08:39
В прошлом году при одинаковой температуре теплоносителя температура в квартирах была выше. Что могло измениться, если сопло не менялось?
Аватар пользователя
Модератор
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 18:35
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:07
Может засорилось сопло. Мне кажется что проблема именно в элеваторе. Потому как разница температур подачи и обратки у Вас находится в пределах нормы, значит СО работает нормально.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


cron