Страница 1 из 1

Работа элеватора

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:42
Александр
Здравствуйте!
Есть семиэтажный трехподъездный жилой дом с одним элеватором, в котором установлено расчетное сопло Ф 8 мм.
В морозы при Тº -15º температура теплоносителя на входе в элеватор составляет 91º, а температура теплоносителя на подаче после элеватора составляет всего-навсего 66º, т.е. уменьшается на 25º, температура обратки 50º. Квартиры прогреваются не очень хорошо, температура в квартирах по сравнению с прошлым годом упала примерно на 5º. Думаю, что температура теплоносителя на подаче после элеватора должна быть примерно 75º. Из-за чего температура теплоносителя после элеватора такая низкая? Как можно ее повысить и, соответственно, температуру в квартирах без рассверливания сопла?

Re: Работа элеватора

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:13
Владимир
Здравствуйте.
Элеватор предназначен для того, что бы охлаждать перегретую воду (130-150ºС) до температуры менее 95ºС. А у Вас температура теплоносителя в магистрали 91ºС. Ее в принципе можно не охлаждать. Вам нужно настраивать элеватор путем подбора сопла (рассверливать сопло не желательно). Но делать это самостоятельно не рекомендую. Обратитесь в теплосеть, что бы они прислали инженера для настройки элеваторного узла.

Re: Работа элеватора

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 08:39
Александр
В прошлом году при одинаковой температуре теплоносителя температура в квартирах была выше. Что могло измениться, если сопло не менялось?

Re: Работа элеватора

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:07
Владимир
Может засорилось сопло. Мне кажется что проблема именно в элеваторе. Потому как разница температур подачи и обратки у Вас находится в пределах нормы, значит СО работает нормально.