Очень прошу помочь ,посоветуйте , буду весьма благодарен.
Установил твердотопливный котел в доме хотел сделать систему с естественной циркуляцией теплоносителя, верхняя труба ппр d40 имеет наклон от котла 2см на 1м длины от нее ответвляется 5 ппр труб d20 на батареи(биметалические) обратка ппр d40 имеет уклон тоже от котла (конструкция дома не позволяет сделать иначе). Врезал в обратку, возле котла, циркуляционный насос. Расширительный бак открытого типа соединен с системой в самой высокой точке.
Проблема: включаю насос, розжигаю котел, при этом нормально прогреваются только две ближние к котлу батареи, а остальные только сверху еле-еле. Если первые две отключаю ,начинает грется третья.
Вопрос : что сделано неправильно, почему не греются все батареи одновременно и равномерно.
Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
Нужeн совeт
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Реклама
Если у вас стоит насос, то это уже система с искусственной циркуляцией. Я немного не понял как у Вас идет подача и обратка. Посмотрите схемы систем отопления и скажите какая наиболее подходит к вашей.
Если Вы рассчитывали на естественную циркуляцию, то у вас подача должна сразу уходить под потолок и потом уже делать уклон вниз. Если уже поставили насос, то конечно лучше было бы паять вам из 25 трубы и не заморачиваться с уклонами. Примерно хоть ворде схему набросайте, тогда подумаем что у Вас плохо работает. |
|
На обратке уклон должен быть в сторону котла. Хотя с насосом и так должно работать. И расширительный бак должен быть подключен к самой высокой точке подачи, что бы выводить через него воздух из системы. Есть ли в баке сбросник воздуха?
|
|
Спасибо за ответ. Бак просто емкость без верха. Я посмотрел схемы отопительных систем, может ли быть проблема в том что расширительный бак соединен с системой в верхней точке , а не внизу перед насосом ?
С наступающим . |
|
Как для системы с естественной циркуляцией расширительный бак у Вас подключен правильно. Не думаю что в этом проблема. Единственное что уклон обратки на Вашем чертеже в другую сторону, он должен быть к котлу, а не от котла. Может быть в этом проблема. Еще попробуйте не полностью, а частично закрыть краны подачи на первых радиаторах, т.к. в такой схеме равномерно греться они никак не могут.
Проверьте уровнем горизонтально ли стоят все радиаторы. Не могли ли вы перепаять трубу при монтаже, сильно заузив диаметр прохода воды? |
|